Hi Chris, 

is your root file system on the SSD or on the hard disks? 7% free space
may be not enough for wear leveling. If there is no extra space left,
the SSDs might switch to readonly mode... 

Best, 

Kai 

Am 20.05.2016 09:15, schrieb Christopher Meyering:

> Hi Kai,
> 
> Here the infos you've asked for:
> Proxmox Version: pve-manager/4.1-22/aca130cf
> Raid: all local in the hosts server with an LSI MegaRAID SAS 9271-4i raid controller
> Disks in Guest: 2 disks: (system disk): 400GB .raw - no cache - on sas zfs - 12% filled; (db/solr disk): 120 GB .qcow2 - no cache - on ssd - 89% filled (zabbix monitoring says the lowest free space was 7% in some nights)
> Disks on the host: SAS Raid: 5.5T Free; SSD: 0.8T Free
> HPET on Guests: Not disabled
> 
> Greetings,
> Chris
> Am 20.05.2016 um 09:01 schrieb kai at zimmer.net: Hi Chris,
> 
> some more information would be helpful:
> 
> - Which version of Proxmox are you running?
> 
> - Are the RAIDs local or network attached (NAS)?
> 
> - What type of disk type do you use (virtio, raw), which disk format
> (qcow2) do you use? Do you use caching?
> 
> - How large are your virtual disks, how much are they used in % - and
> especially - is there enough free disk space on the host (are you
> over-provisioning)?
> 
> - Did you try disabling HPET (in the vm configuration)?
> 
> My first guess would be, that your virtual disk usage grows at night
> (maybe dumping databases for backup purposes), so that you don't have
> enough disk space on the host left. But it could also be a problem with
> NAS devices if network traffic for backup raises at night...
> 
> Best,
> 
> Kai
> 
> Am 20.05.2016 08:19, schrieb Christopher Meyering:
> 
> Hi folks,
> 
> Maybe someone of you has some idea how to get rid of my strange "ro-filesytem" problem.
> 
> First of all some basics:
> Proxmox runs on a potent host, powering the kvm-guests with 2 raids. (1 ssd raid & 2 sas raid)
> In our pve cluster we currently run 4 identical hosts with overall 50 kvm guests on it.
> 
> Every guest runs ubuntu server 14.04 with webservers, mysql & solr services.
> 
> Since 3 weeks ago some guests started to fall into ro-state root filesystems at night without any noticeable reason.
> The stress on the hosts and guests is quite normal at these times and the problems occure on different times between 01:00 and 06:30 in the morning.
> Occurently i can see some serious cpu soft locks with over 40s stuck time.
> 
> By now i don't have much ideas left how to debug / solve this one out.
> 
> Any ideas?
> 
> Greetings,
> Chris
> 
> -- Mit freundlichem Gruß
> Christopher Meyering
> Technical Consultant
> 
> DIA Connecting Software
> ------------------------------------------------------------------------
> 
> DIA Connecting Software GmbH & Co. KG · Menkestraße 23 · 26419 Schortens
> Fon 04461 / 899 89 39 · Fax 04461 / 899 89 41
> www.dia-software.de [1] [1 [1]] <http://www.dia-software.de> · christopher.meyering at dia-software.de <mailto:christopher.meyering at dia-software.de>
> 
> Persönlich haftende Gesellschafterin: DIA Connecting Software Beteiligungs GmbH
> Handelsregister Wilhelmshaven HR B 131 604
> Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Ansgar Gallas, Marco Walther
> Registergericht: Amtsgericht Oldenburg
> Handelsregister Wilhelmshaven: HR A 13 08 89
> Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE813971952
> 
> Die Information in dieser Email ist vertraulich und ist ausschließlich für den Adressaten bestimmt. Jeglicher Zugriff auf diese Email durch andere Personen als den Adressaten ist untersagt.
> Sollten Sie nicht der für diese Email bestimmte Adressat sein, ist Ihnen jede Veröffentlichung, Vervielfältigung oder Weitergabe wie auch das Ergreifen oder Unterlassen von Maßnahmen im Vertrauen
> auf erlangte Information untersagt. In dieser Email enthaltene Meinungen oder Empfehlungen unterliegen den Bedingungen des jeweiligen Kundenverhältnisses mit dem Adressaten.
> 
> _______________________________________________
> pve-user mailing list
> pve-user at pve.proxmox.com
> http://pve.proxmox.com/cgi-bin/mailman/listinfo/pve-user   Links:
> ------
> [1] http://www.dia-software.de
> _______________________________________________
> pve-user mailing list
> pve-user at pve.proxmox.com
> http://pve.proxmox.com/cgi-bin/mailman/listinfo/pve-user

-- 

Mit freundlichem Gruß
Christopher Meyering
Technical Consultant

DIA Connecting Software
------------------------------------------------------------------------

DIA Connecting Software GmbH & Co. KG · Menkestraße 23 · 26419 Schortens
Fon 04461 / 899 89 39 · Fax 04461 / 899 89 41
www.dia-software.de [1] <http://www.dia-software.de> ·
christopher.meyering at dia-software.de
<mailto:christopher.meyering at dia-software.de>

Persönlich haftende Gesellschafterin: DIA Connecting Software
Beteiligungs GmbH
Handelsregister Wilhelmshaven HR B 131 604
Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Ansgar Gallas, Marco Walther
Registergericht: Amtsgericht Oldenburg
Handelsregister Wilhelmshaven: HR A 13 08 89
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE813971952

Die Information in dieser Email ist vertraulich und ist ausschließlich
für den Adressaten bestimmt. Jeglicher Zugriff auf diese Email durch
andere Personen als den Adressaten ist untersagt.
Sollten Sie nicht der für diese Email bestimmte Adressat sein, ist Ihnen
jede Veröffentlichung, Vervielfältigung oder Weitergabe wie auch das
Ergreifen oder Unterlassen von Maßnahmen im Vertrauen
auf erlangte Information untersagt. In dieser Email enthaltene Meinungen
oder Empfehlungen unterliegen den Bedingungen des jeweiligen
Kundenverhältnisses mit dem Adressaten.

_______________________________________________
pve-user mailing list
pve-user at pve.proxmox.com
http://pve.proxmox.com/cgi-bin/mailman/listinfo/pve-user 

Links:
------
[1] http://www.dia-software.de


More information about the pve-user mailing list